SM0.0   的作用?

解釋是:整個程序里一直接通。
那為什么不直接連接到左母線,或是直接用個常閉觸點不就行了嗎?不會是多此一舉吧
bboyhay
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 122 點
下載積分: 557 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-12-01
最后登錄: 2016-02-27
查看bboyhay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-13 15:31
引用
引用第1樓wwcwwc于2015-12-05 11:45發表的  :
2個方面問題:
1)這個一直接通是刷新的,就是每一個周期均刷新。
2)作為連接指令的輔助條件,因為西門子200編程指令不允許直接連接左母線。

2,所有PLC都不允許直接連接左母線,