zjx559
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 155 點
下載積分: 724 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2015-12-26
查看zjx559的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-04 17:56
SM0.0   的作用?

解釋是:整個程序里一直接通。
那為什么不直接連接到左母線,或是直接用個常閉觸點不就行了嗎?不會是多此一舉吧
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-05 11:45
2個方面問題:
1)這個一直接通是刷新的,就是每一個周期均刷新。
2)作為連接指令的輔助條件,因為西門子200編程指令不允許直接連接左母線。