樓主  發表于: 2008-06-18 01:26
請教各位師傅能不能詳細的解釋一下我這個問題:一個電機轉速是1440,在三菱F940人機上寫它的速度是0-1440,在4DA程序上怎么寫0-10V電壓,怎么轉換?拜托了!直接寫出程序給我最好了謝謝!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16743 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-18 13:36
觸摸屏并不能識別轉速,中間通過多次換算而來的,并且要在實踐中不斷檢查,因為每一步都可能有誤差

一個電機轉速是1440 (這里的話,應該是50HZ吧?)

所以50HZ時,轉速大約是1440,可能有3%誤差,實際情況最好實際測量

可以在變頻上設置,收到10V電壓時,轉速為50HZ,這里也有可能存在1%的誤差

4DA要發出10V電壓,對應的數值差不多是2000,根據我的經驗,1980~2030都有可能,也要實際測量

如果排除誤差的話,PLC數值2000=10V=50HZ=1440轉

2000:1440的關系

計算的時候就用2000*7再/10就很接近了

如果是FX2N用浮點就更方便了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(har) 熱心助人!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9682 個
    工控威望: 8580 點
    下載積分: 16743 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2025-01-02
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-06-18 13:37
    特別提醒大家:
    3樓  發表于: 2008-06-19 21:14
    FX2N-4DA程序看此手冊 http://melville4.com/bbs/read.php?tid-1936.html