ba3328
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 184 點
下載積分: 12349 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2015-09-06
最后登錄: 2023-02-01
查看ba3328的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-24 03:19
一個庫存全新的fx1s30mt用drvi指令頻率1000以下沒有變化調不下來.2000.步進電機就專叫不轉了..用plsy指今正常工作...
后來二手淘了個30mt.收到后發現是假的.把程序寫入.drvi指今完全正常控制頻率.....為什么這樣的...???
庫存的拆開看做工一點不假...二手的拆不開.但看線路板完全不一樣做工很差電阻電容手工焊的.
ba3328
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 184 點
下載積分: 12349 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2015-09-06
最后登錄: 2023-02-01
查看ba3328的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-24 10:58
引用
引用第1樓matengfei于2015-11-24 04:28發表的  :
步進電機叫而不轉,頻率太高了

就是很真的那個頻率太高了調不下來...drvi指令頻率1000以下的數值沒有作用..

反以假冒的很好.怎么會這樣的????