一個柜子兩個側邊一遍要裝過濾網,一遍裝風扇,實現空氣對流,降低柜內溫度,但是這樣會降低柜子的IP防護等級,現場總會有水噴濺到柜子外殼上,如果從連個側邊的風扇和過濾網進水,后果不堪設想,大家做這個怎么處理?
jian_yang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 107 點
下載積分: 609 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2020-11-21
查看jian_yang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-24 15:10
風扇一般是從柜內想柜外排風,應該影響不大,如果外部條件確實太惡劣,應該給柜內安裝進水報警保護系統與plc連接,起到保護作用。