wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-23 16:09
有一臺變頻控制的三相15Kw電機在正常運行中突然反轉,開始以為有人不小心點動了反轉開關,后來幾天中又出現了兩次,可以
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-24 22:13
1     檢查變頻器面板按鍵有沒有變形
2     通訊線和動力線離遠點兒,
3    加個延時,(讓正反轉按鈕信號,保持2秒以上才生效)躲避短時的脈沖干擾。