q1250465986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 580 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2015-01-24
最后登錄: 2018-04-10
查看q1250465986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-20 17:13
我想用觸摸屏控制變頻器 我這個變頻器3001H通道是控制變頻器的狀態的 給予一個1就啟動 給予一個6就停止  問了下在線客服說用宏指令可以實現這么個操作: 我建立一個觸摸屏位狀態切換開關 之后宏指令會幫我像那個通道里發送數值  求大神們幫寫一段指令吧 就是我按下LW 0切換成ON 像MODBUS 6X 12290里發送一個1 切換成OFF 發送一個0 求
q1250465986
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 580 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2015-01-24
最后登錄: 2018-04-10
查看q1250465986的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-21 07:37
引用
引用第1樓1123724012于2015-11-20 17:42發表的  :
為什么非得用宏指令,直接寫入常數不就得了?

謝謝  昨天找到了高手 也是這么說的 被客服給忽悠了- =!