chenqigui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 119 點
下載積分: 576 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-03-18
最后登錄: 2016-07-12
查看chenqigui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-18 20:31
兩個點位來回行走,一段時間位置就不準確了,重新回一次原點又OK了,硬件排查沒什么問題
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-20 09:26
我寫的繞線機,只需每次通電開機時要回一次原點。
每次繞線少說也得有200~300圈,每天不停的繞,角度精確到0.01度!輔間精度0.001mm,不見得出現了誤差。
監控一下你的伺服,看看每次運行時會不會多一個或少一個脈沖!
既然硬件沒問題,看下軟件設置方面,比如2樓說的!
J4馬達驅動器上只需設4個參數,有兩個還且是出廠默認的。