netwell
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-04-08
查看netwell的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-17 16:12
大家好,我FX3G PLC程序中用到一條指令SFTRP X002 M100 K78 K1 ,現感覺X2的反應速度太慢,請教怎么用高速計數C237取代指令中的X2。謝謝!
netwell
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-04-08
查看netwell的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-17 16:30
引用
引用第1樓luozhiyang于2015-11-17 16:15發表的  :
C237不需要特別指定輸入點,直接LD M8000 OUT C237


這個我知道,我想請教怎么讓指令SFTRP X002 M100 K78 K1中的X2響應速度快些。謝謝哦~
netwell
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-04-08
查看netwell的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-18 08:19
引用
引用第3樓tingfenghu于2015-11-17 18:40發表的  :
用REFF更改濾波時間,或者采用中斷,有優先執行。


能否具體寫條指令?
netwell
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 217 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-04-22
最后登錄: 2024-04-08
查看netwell的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-12-02 08:54
自己解決了~
加了中斷,速度還是太慢。
后來換成FX3U CPU,加中斷,勉強達到了要求