bandown
三菱PLC新人,請多指教!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1477 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2016-03-08
查看bandown的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-17 14:27
附上小弟寫的一段程序圖單按X0 就可以使步進電機做一次來回正反轉
分享出來,給跟小弟一樣正在學控制步進電機的工控菜鳥一起進步,圖中有疑問也可以詢問小弟我
附上使用的機型--------------
PLC:FX3U-64MT
步進電機:42電機DTX0808 單相四線
步進電機驅動器:ZD8731
24V驅動

--------------------------------分隔線---------------- -----------------------------------------------
在一次感謝論壇中的各路高手幫忙
想再跟各位大神詢問并討論幾個問題

問題1:程序圖是否有辦法做簡化的動作
問題2:如何1鍵讓步進電機不斷重復的作來回正反轉運動,是要在程序圖中加新的指令,還是要重覆哪些指令
問題3:M8340 M8350 M8360 是否跟M8029的功能一樣,如果不是的話能否解釋兩者的差異

3個問題想請各位大神協助,您的協助,會讓我們這些工控菜鳥更加成長,十分感謝
[ 此帖被bandown在2015-11-18 10:04重新編輯 ]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3795(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-01
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-17 18:18
1,程序可以簡化,ddrvi d0 K16000 y0 y3,可以作為ddrvi D10 D11 Y0 Y3,在循環過程發送數據到這個兩個寄存器。
2,作為學習可以,寫PLC程序畫個簡單的流程圖會事半功倍,按照你的程序,簡單說一下
SET M0 -----SET M1    RST M0------SET M2 RST M1-----SET M1 RST M2,基本流程是這樣,又從最后進入開始,上面你所說不停正反轉就是這樣.
3.樓上說得很清楚
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bandown) 謝謝您的提醒與幫助
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/