chenhong
PLC+組態+VB
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 316 點
下載積分: 785 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2014-03-11
最后登錄: 2023-08-10
查看chenhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-16 16:27
我們知道Y線圈使用線圈輸出指令OUT Y0 只能使用一次
那么OUT M0使用一次后還能不能使用
今天寫了臺設備程序M8  M9作業線圈使用了2次,不知道是不是這個原因導致程序出現問題
hongfeng8223
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 1184 點
下載積分: 522 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2012-06-13
最后登錄: 2022-11-08
查看hongfeng8223的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-17 09:51
三菱的是看你的程序的,如果同一個掃描周期里面同時有兩個以上的指令就叫雙線圈,你如果是用SFC寫的,不在同一個掃描周期里就沒事
精通三菱,歐姆龍,西門子,Beckhoff,LABVIEW蘇州地區承接PLC程序調試 QQ2150019823