樓主  發表于: 2015-11-16 11:01
安川伺服的報警輸出信號ALM+進入S7-200的輸入I,ALM-接-24V,電機在轉的時候(200w),用手抓住出現710報警,為什么PLC輸入點卻沒信號呢?始終不亮!
報警清除信號ALM-RST接輸出Q,出現710報警時,置位ALM-RST,為什么710扔存在呢?求指點。!
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 7841 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2024-12-29
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-16 16:57
安全類的信號,正常的時候是閉合的吧?西門子輸出的是高電平吧?
樓主留言:
伺服一上電ALM-RST和-V之間就有24V電壓,這正常嗎