我們廠的一個美國客人,因他們那邊只有單相電。了解了下,他們的單相電有些特殊,就是所謂的單相三相制。如附圖, [attachment=141401]

也就是line 1或line 2和零線之間的電壓是110v.但是line 1和line 2之間的電壓卻是240v?

現在的問題是,客人那邊要用到防爆電機,因單相防爆電機少且很貴,所以準備用變頻器將單相轉成三相。

這樣,電頻器的進線,是否應該是接line1和line2,也就是240v進,轉出來的電為三相240v.

或者用line1和另外一根零線110v進?這樣轉出來的電壓是三相110v?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-11 23:51
那邊一般要求比較嚴格,大部分都會要求用通過UL認證的設備。找一下AB的變頻器和電機,國內基本買不到。