現有一臺新設備,用臺達M系列220v0.4kw變頻器,動力是220v200w電機,開機5分鐘就自動停機,變頻器沒有顯示任何故障,也沒有歷史故障,就是運轉一會兒自動停機。后來用200v 1.5kw變頻器就正常工作了。難道200w的電機要用1.5kw的變頻器嗎?
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-09
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-25 11:38
低頻電壓太低了吧。