zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-07 14:45
在沒有接高速脈沖以前;一切正常;昨天在x0.x1上接了高速脈沖計數器后;x2,x3.x4;x5,x6.x7;這些輸入點出現誤動作;不規則亂閃;接到這些點除外的輸入點就正常了;請教大師們;這種問題怎么樣處理的?謝謝;
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-07 20:54
引用
引用第1樓huhuil1l1于2015-11-07 14:53發表的  :
你高速脈沖的電壓和X2 X3  的電壓是一個電壓嗎?其他點是不是有個其它的COM點?

所謂高速計數器就是一個碼盤裝在直流電動機連接軸上;通過對射光電開關通斷x0,x1來計數,1秒鐘80次左右;沒有其他電壓;
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-07 20:56
引用
引用第2樓sjm213于2015-11-07 18:43發表的  :
接到其他輸入點后,高速計數也是好使的不/

接到其他輸入點后;計數器正常;按道理不存在干擾問題;但是就是有這個問題;