a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-07 14:40
各位大神,小弟剛學變頻器,我想用PLC485來控制變頻器,但是在Pr79設置上好像有點問題,我把Pr79按照使用手冊設置成2但是按PU/EXT鍵是就是切換不到NET網絡模式,請問各位大神能幫小弟分析下怎么會是,自己搞了好久都沒搞出來
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-07 15:06
老師,還是不行
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-07 15:08
老師 還是不行
引用
引用第1樓matengfei于2015-11-07 15:01發表的  :
把Pr79設成6,試試看能不能切換
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-07 15:25
運行頻率和運行指令都走通信
引用
引用第5樓chenxue163于2015-11-07 15:18發表的  :
還有設置完了,變頻器要斷電等沒有顯示后在重新上電。
你是運轉頻率和運轉指令都是通信,還是運轉頻率通信 運轉指令走多功能端子。
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-07 15:32
老師,你的那種手冊能不能給我一份,還有看了你給的手冊,現在可以切換到NET模式了,謝謝老師
引用
引用第7樓chenxue163于2015-11-07 15:29發表的  :
那你就按上面那個設置就可以了,你去看看FX用戶手冊通信篇。上面有變頻器通信案例,你發的手冊是D變頻器應用手冊
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-07 16:03
老師,根據你給我的那個圖,我把Pr340設置成10,Pr79設置成0,現在就可以在PU模式和NET模式間切換了,要是運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子是不是要設置成外部模式和通信模式一起用呢?
引用
引用第9樓chenxue163于2015-11-07 15:45發表的  :
本網站工控下載就有,或者到三菱官網下載
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-07 16:04
但是我看了下 好像沒在這種組合模式啊
引用
引用第10樓a416662463于2015-11-07 16:03發表的  :
老師,根據你給我的那個圖,我把Pr340設置成10,Pr79設置成0,現在就可以在PU模式和NET模式間切換了,要是運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子是不是要設置成外部模式和通信模式一起用呢?