樓主  發表于: 2015-11-06 17:26
目前有個項目需要控制31軸,plc無法完成了,需要運動控制卡,可我不會編程,暫定雷賽品牌的,不知群里有無人會編程,我們在成丁Ｓ羞@個能力的請留言,我自會聯系你們。謝謝!
感謝英雄前來觀帖
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1555 個
工控威望: 4555 點
下載積分: 7536 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-07
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-07 08:25
引用
引用第1樓wanghua001于2015-11-06 17:49發表的  :
控制軸多的PLC也可以完成!如果外圍氣缸也多建議樓主不要用板卡,如果都是運動控制,對運動控制要求高的,對存儲數據有要求的可以用板卡,如果只是單軸定位,外圍氣缸又多,檢測的光纖又多,對存儲數據沒有什么要求的完全可以用PLC去。現在一個PLC控制的軸多,像松下小型PLC如FPXH-C60T的可以控制6軸,6個PLC搞定,如果不計較成本,用三菱Q系列+定位模塊完全能滿足你的要求。

1;超過6軸,運動控制又比較復雜就不要使用PLC發脈沖控制伺服。
2;其實現在使用PLC控制多軸已經可以通過走CAN通訊等總線技術
和以太網通訊等通訊控制來實現,這個不一定要使用什么外國品牌了,
國內一些PLC也可以做到。
3;其實樓上的朋友表達了部分正確的意思,使用什么控制還是要以滿足
工藝為第一要務,其次是利潤和成本,再次是完成項目的進度。
不斷向前