我去現場,客戶用的變頻器輸出是220v三相的,接的電機是380v的,起初還可以轉,后來我把電機的380v星形接法改成了220v的三角接法,變頻器居然啟動不了電機了?
什么情況?變頻器的頻率往上升,但是電機不轉,電機自己的聲音反而尖銳了,后來改成380 星形接法又能啟動了,我就日了狗
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 3020 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-11
查看楊一敏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 21:36
你短接的是哪三艮線   有沒有檢測是接的同鄉