樓主  發表于: 2015-11-04 10:51
現在有2臺[315KW電機需要分別控制,基本是滿負荷啟動。要求最好是平穩啟動,啟動電流沖擊越小越好。
  星三角啟動應該成本最低,但啟動電流估計也得三四倍,對電網和負載沖擊也大。
  請教各位,變頻器和軟起選擇哪種還好?他們可以把啟動電流控制在幾倍?這兩種方式各有什么利弊?大概預算是多少?謝了!/size]
李想
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-06 10:44
低壓大功率電機帶負載啟動,1、星三角降壓啟動根本做不到。2、如果沒有什么要求的話,使用變頻器價格高了點。3、軟啟動倒是可以選擇配置低端一點的,價格相對要便宜一點。