jojoscau
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 555 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2017-11-01
查看jojoscau的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-27 12:43
現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎??
東莞工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 380 點
下載積分: 3206 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2008-08-24
最后登錄: 2019-09-09
查看東莞工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-31 17:41
如果是5KW以下的你可以用單相220V的接其中兩相就可以的,如果是5KW以上的那就要用兩個斷路器了