現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎??
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1042 個
工控威望: 1241 點
下載積分: 21482 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-11-02
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-27 06:51
樓主好,我告訴你,安川驅動器,必須接三相220伏,而plc接的必須是隔離變壓器出來的單項220伏,千萬不要從三相220伏里面抽2根,三相220伏接驅動器,然后抽出2根線接500伏安或者1000伏安控制變壓器的初級線圈,初級線圈是380伏的,次級線圈輸出單項220伏