樓主  發表于: 2015-10-27 08:51
之前是模擬量(4-20ma)信號電線和電機動力線在一個線槽內,現在把信號線挪出來了,單獨走線(屏蔽雙絞線),問題是干擾還有,只要電機啟動就會對模擬信號產生干擾,請支招還用什么辦法能解決這個問題
xiao2315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 472 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-05-16
查看xiao2315的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-28 11:34
我感覺不是電線信號受到干擾,應該是PLC受到干擾吧,因為現在屏蔽電纜和動力線時分開的,然后引起PLC傳送給觸摸屏的數值跳動,這種情況該怎么弄,PLC前裝了噪音濾波器了
xiao2315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 472 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-05-16
查看xiao2315的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-28 11:40
引用
引用第3樓jeffwang2011于2015-10-27 15:49發表的  :
屏蔽線接地了嗎?電流信號加104濾波電容試下。。。

屏蔽不是有單邊接地和兩邊接地么,接地后觸摸屏顯示重量數值從0能跳到8Kg,不接地數值為從0跳到3Kg, 濾波電容我也試試看吧
xiao2315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 472 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-05-16
查看xiao2315的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-28 15:26
我加個隔離變壓器試試吧。只要是變頻器對PLC得干擾了,按照大家的方法試試,我想問題應該能解決的,謝謝大了