還沒有聽說三線熱電偶,因為熱電偶是電壓源有源器件,2線就足夠了。熱電偶用的補償線是串接在2線后,由測量端延長至測量端的特殊材質導線。也有些熱電偶補償導線是帶屏蔽層的,問題是否出在這里。
3線的,估計是熱電阻的多,3線制熱電阻測量電路,連接導線可以得到誤差消除,也就是連接導線的電阻不影響測量結果。精度更好些的還有4線制熱電阻。
其實,看測溫范圍就大概知道是用的熱電阻還是熱電偶。
就目前來說,精度等級最高的就是PT100 4線制熱電阻了,熱電偶在PT100測溫范圍內精度比PT100至少低一個數量級。
不過,世界這么大,也沒空去看看,水平有限,說錯了別發飆哈!