菜鳥問題,各位師傅不要笑話啊,我也百度了有說只有兩根線的,也有的說確實有三根線的熱電偶,我對這方面接觸不多但用過的確實只有兩根線,前天和同事修一臺染料設備,查下來發現溫控表的探頭壞了,拆了下來找了個新的換上,探頭上面沒有任何字樣,當時看到是三根線的我隨口說了句熱電阻壞了,沒想到同事說這個是熱電偶,說另外一根是補償線(紅線單獨一根,藍線兩根接在一起的),我記得好像只有熱電阻才有補償線啊,哪位師傅能幫我講解下嗎?先表示感謝
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-30 09:18
熱電阻,采樣點距離遠或精度要求,需要用補償線,有采用三線的;熱電偶一般二線,也有增加一個端子單獨接屏蔽的。