最近做了污水處理廠項目,采用歐姆龍CPU型號為CS1G-CPU65H 和CS1W-ETN21以太網通訊模塊,通過光纖與上位機做以太網通訊。項目完成后,通訊正常。但是運行一個月左右時間后,通訊出現中斷,PLC站其他模塊就地運行正常。斷電后重新上電,通訊又連接正常。后來通訊中斷更頻繁,基本上3-4天就會重復出現,重新上電后又正常通訊。更換以太網模塊后出現同樣狀況。問了歐姆龍技術支持和使用歐姆龍多年的工程師都判斷不出問題所在,申請歐姆龍現場服務又很麻煩。現在已經判定光纖,交換機這些網絡設備正常,問題還是鎖定在PLC工作站,不知有高手遇到這種問題沒?