樓主  發表于: 2015-10-22 11:32
臺達ASD-A2-0421-L的驅動器 ECMA-C10604SS的電機。西門子PLCcpu224 xp 給了脈沖信號沒有用,給PLC斷電后給驅動器接上使能信號會有脈沖信號,而且馬達也會微小角度的轉動。求大神幫忙解決
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-22 12:08
請問接線哪里出了問題呢?我就是按照臺達伺服的工程師給的接線圖。
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-22 14:15
CN1    9號端子SON使能信號接的24V電源負端了            
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-22 14:38
那正確的接法是如何呢  希望大神解答
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-22 14:51
這是標準的接線圖  感覺應該沒有錯啊     PLC給了脈沖也不運動   和參數設置有關系嗎??
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-22 15:40
SON接負端一上電后電機激磁,但是不應該轉啊,應該是脈沖控制轉速,而我的PLC發的脈沖不管用,接了SON它倒自己動了,問了客服人家說不可能會有這種情況,我不知道如何是好了。
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-23 10:55
首先謝謝大家的幫助,我用的PLC為CPU224XP CN為PNP型的,然后我看接線圖的接法如圖所示。謝謝19樓的回答,但是我查的線路圖是沒有用到35接點的。應該按照哪個接呢
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-23 11:34
PT標準接線圖
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-23 11:36
外接了1K歐姆的電阻
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-26 15:55
弄了兩天終于弄好了,首先謝謝大家熱情的幫助,然后我再為這次調試做一個總結。1、PNP開集極,使用外部電源如圖接線2、用這種方式接線我的CN1端子的com+不用接電機才能轉。改變接線電機沒有我題目說的情況了,但是并沒有找到原因。
kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-26 16:41
此為臺達伺服的常用參數設置。