kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-22 11:32
臺達ASD-A2-0421-L的驅動器 ECMA-C10604SS的電機。西門子PLCcpu224 xp 給了脈沖信號沒有用,給PLC斷電后給驅動器接上使能信號會有脈沖信號,而且馬達也會微小角度的轉動。求大神幫忙解決
wohenhuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 282 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2022-08-22
查看wohenhuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-23 11:34
19樓的接法是用驅動器內部電阻,像你的接法要外部串接電阻才能正常運行。