sunnyraccoon
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 113 點
下載積分: 623 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-01-26
最后登錄: 2017-09-21
查看sunnyraccoon的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-21 14:43
各位高手,小弟用S7-200做一個系統,其中模擬量輸入用EM235模塊。其中的一路溫度信號頻繁歸零,比如原來是75 突然降到0后又突然恢復到75,這樣很頻繁的動作,但溫度表仍然顯示為75度,HMI上也顯示75度,從電腦上看才能看出來歸零。.
請問這是什么問題。
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 4885 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-10-01
查看卡門漩渦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-21 16:10
換個通道試試,看是不是硬件或者接線的問題