樓主  發表于: 2015-10-20 21:29
有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝!
譚建紅
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 193 點
下載積分: 4796 分
在線時間: 849(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2024-11-01
查看譚建紅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-20 22:35
本來變壓器就只能運行百分之八十不能滿負荷;而且你的電機啟動電流比變壓器大多了