急流勇進1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 4609 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2024-10-22
查看急流勇進1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-20 21:29
有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝!
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-22 17:09
引用
引用第8樓急流勇進1于2015-10-21 21:28發表的  :
謝謝各位!我有想過把一臺75P的空壓機從新分配到一臺315KVA的變壓器上去,如果改成變頻啟動,PLC控制恒壓系統,有那位朋友有改過嗎?分享一下經驗唄!


螺旋式空壓機還是往復式的, 有些變頻器廠有做好的機箱出售
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-25 00:56
引用
引用第11樓sanlihu于2015-10-22 19:54發表的  :
400KVA變壓器帶2臺75KW和1臺60KW的空壓機絕對沒問題。把你的系統圖畫出來看看。老板有錢什么都不用說,增加一臺變壓器帶就是多出點錢。

因該系統規劃時有規劃buy pass跟流量問題,可能空壓流量的變大.才會產生這問題.後續提出供電改變或加裝恆壓系統的建議