mahuiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 198 點
下載積分: 822 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-30
查看mahuiyan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-17 22:01
力控6.1 IO連接 如何連接到 s7200中的M寄存器    例如M2.0
VW 的連接我會    用03功能碼偏置是第幾路就偏置幾   例如vw32   32/2+1 =17  就是偏置17
I和Q也不難  就是這M在哪尋找? 誰能最快給我回復并且正確 我就給誰充10話費 錢不是問題 時間緊急?越快越好 過期就算我知道了也用不上了
對了 信息有效別忘了把電話留在上面不然話費沒有了啊
mahuiyan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 198 點
下載積分: 822 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-30
查看mahuiyan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-19 10:53
沒人回復自己回復吧 經過進30天的努力終于自己把問題解決了
首先力控在MODBUS下不支持M寄存器的讀寫 但是在PLC里可以用V寄存器傳送  同時 力控中對應V寄存器的就是03功能碼 選按位讀寫
比如 VW100 就是 03 功能碼 16位無符號偏置51     VB100.0  就是03 功能碼16位無符號偏置51 按 位 偏置1    依次類推 VB100.7   位偏置8
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(weisongyuan)
    mahuiyan
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 88 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 822 分
    在線時間: 40(小時)
    注冊時間: 2015-06-17
    最后登錄: 2024-11-30
    查看mahuiyan的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-12-03 08:58
    謝謝3樓