黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-17 15:33
我工作中遇到用國產仿LG--K120S  PLC的自動焊機.
      動作流程為:自動啟動信號輸入----輸出側壓信號驅動側壓電磁氣閥---檢測到側壓到位信號---再同時輸出壓緊和焊槍伸信號驅動相應電磁氣閥-----檢測到焊槍到位信號-----同時輸出旋轉信號驅動直流電機和焊接開始信號------旋轉計數達到定值后-----各輸出信號復位.
      但問題出在同時輸出壓緊和焊槍伸信號后程序卻全復位!我曾試過撤除輸出信號,它仍復位!輸入信號我也直接短接過,但仍不起作用!我曾懷疑廠家設有自動故障程序,準備將程序取出看一下.但另一同事偶然將原來扎在一起的輸出線和輸入線分開,就沒故障了!于是懷疑是干擾問題,但奇怪的是我也曾斷開了輸出線,而故障依然?我還是傾向于廠家設有故障程序,還是好久把程序傳出來看看!
      如真是干擾問題,這種情況如何判別和避免呢?腦殼都整暈了
      請高手們指點指點!不勝感激!     
wj800220
愛好工控!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1716 個
工控威望: 1824 點
下載積分: 15343 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2008-02-10
最后登錄: 2024-11-02
查看wj800220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-04 13:08
PLC本身就要求接地的。