cad2015
級別: 探索解密
|
SB 你用的是什么開關 要用自鎖按鈕 鑰匙開關都可以 不能用點動的 還有那個燈最好接KM 下端口出線那 在開關那 不好 3年以上沒有一個電工會這樣做 這樣不合理 |
---|---|
|
wzhsjx
級別: 探索解密
|
這個我看就是指示燈接錯了 指示燈的一端不能接到接觸器的控制輸出端的 這樣會找出回路 以后出問題很麻煩的哦 個人意見 |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
如果是隔離電源就沒問題。 |
|
---|---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
|
我也覺得,只是畫圖工藝可以做些改進罷了 |
---|---|
|
weisongyuan
我在南極賣冰箱—獨家經營
級別: 網絡英雄
|
工作原理是沒錯,可以工作。就是制圖不規范,指示燈一端接KM上端一端接KM下端,這樣不符合設計要求。不如直接接到KM下端。 |
|
---|---|---|
|