a5201314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 481 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-10-11
最后登錄: 2017-04-24
查看a5201314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-13 11:37
MR-J2S-20B  上電跑Ab   編碼器正常   請求大神怎么解決?
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31406 分
在線時間: 1861(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-01-05
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-13 12:08
Ab,是通訊異常,檢查驅動器之間的通訊線,驅動器軸號是否重疊,CPU基板模塊安裝是否正確?

如果是所有的驅動器都顯示Ab,先監控下CPU是否報錯,模組沒有裝好也會導致全部顯示Ab的
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31406 分
在線時間: 1861(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-01-05
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-13 19:17
你CPU是什么型號,用的是簡易運控模塊還是運控CPU?簡易運控需要用GX works2來監控,云盤地址:http://pan.baidu.com/s/1sjslrGx  ,密碼:t0vx
運控CPU需要用MT works2監控,軟件地址:http://pan.baidu.com/s/1jG3xrJS,密碼:s4fp;
樓主留言:
請問大神  GX works2  怎么監控三菱驅動器CPU?  能恢復出廠設置嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(a5201314) 真誠感謝!
    lishunlong86
    lishunlong86
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 381 個
    工控威望: 3613 點
    下載積分: 31406 分
    在線時間: 1861(小時)
    注冊時間: 2013-03-10
    最后登錄: 2025-01-05
    查看lishunlong86的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-10-13 23:46
    你可以用老款的伺服調試軟件,新建一個新的J2s,直接下載到驅動器里面就可以了,然后從新設置你需要的參數。還有,你給出的CPU是內部芯片;你最好把具體型號說下,比方運控CPU,Q173D,
    樓主留言:
    謝謝  你指的是PLC 模塊對嗎?能不能直接從MR-J2S10B伺服器CN3端口接COM線端口和電腦連接?能不能做到監控CPU?
    lishunlong86
    lishunlong86
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 381 個
    工控威望: 3613 點
    下載積分: 31406 分
    在線時間: 1861(小時)
    注冊時間: 2013-03-10
    最后登錄: 2025-01-05
    查看lishunlong86的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-10-14 19:29
    不可以的,只能監控當前驅動器。無法通過驅動器監控PLC 的。