我單位有一臺包裝機(煙包機)。上面有一個臺達變頻器。PLC給繼電器信號,繼電器常開點導通變頻器端子COM 和FWD。變頻器就帶動電機轉動一個工位。每次動作也就是1秒左右。好像用的是變頻器的點動運行方式。變頻器現在有點問題了,打算換個新的,但是領導給我一臺艾默生的變頻器,我也沒用過點動功能,不知道怎么設置。哪位師傅比較了解,能給講講嗎?
mrkwz1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 160 點
下載積分: 16052 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2015-09-14
最后登錄: 2024-05-10
查看mrkwz1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-13 11:22
變頻器設置為外部端子控制,再將PLC繼電器的輸出接到變頻器的啟動控制端子上就行了,至于動作時間在PLC里面進行