楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-07 10:28
用DSZR這指令回原點是必須要4個感應器(右限位  左限位  近點信號 零點信號)
DSZR X010 X004 Y000 Y004
X010為近點信號 X004位零點信號  這幾個信號怎樣與MR-J4-A伺服連線
請高手指點謝謝
月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 26199 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-12-20
查看月灬洛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-18 11:36
近點 零點信號可以用同一個的