用DSZR這指令回原點是必須要4個感應(yīng)器(右限位  左限位  近點信號 零點信號)
DSZR X010 X004 Y000 Y004
X010為近點信號 X004位零點信號  這幾個信號怎樣與MR-J4-A伺服連線
請高手指點謝謝
月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 59 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 24959 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看月灬洛的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-05-18 11:36
近點 零點信號可以用同一個的