bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 135 個
工控威望: 291 點
下載積分: 1154 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2024-10-23
查看bg4igy的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2015-10-06 08:09
公司從美國轉運一臺設備,電機是三相480V 60HZ  100馬力  轉速4極1755轉/分鐘,我們用一臺變壓器把380V50HZ動力電提升到480V,給電機供電,這臺電機的功率和轉速會降低多少?
如果定做一臺變頻器來帶電機會不會好一點?
謝謝!先各位大師!
ccccj999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 4 個
工控威望: 121 點
下載積分: 501 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-10-28
最后登錄: 2023-01-05
查看ccccj999的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-12-29 10:06
個人覺得這臺電機直接接在380V 50hz電源就可以了,雖然轉速降低,但電流差不多額定電流,扭矩應該不變。不就是變頻器的原理么?