sjoonec
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-09-13
最后登錄: 2015-09-30
查看sjoonec的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-28 16:14
通訊線
HMI965
PLC239   45短接

 屏程序與plc程序編制好后,編譯無問題,分別寫入,連接后,屏顯示plc no response  
之前在其它設備上有一套歐姆龍cp1L的與同型號屏通訊,線一樣,沒問題。
不知在這個CPM2A上為啥不行,歐姆龍技術、威倫技術都咨詢了,回復線沒問題,還差哪里?請高手指點。



重建項目,設置成CQM。一切OK!

還是多一句,多謝xwlxwl306!以及各位兄弟。
[ 此帖被sjoonec在2015-09-29 09:59重新編輯 ]
sjoonec
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 577 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-09-13
最后登錄: 2015-09-30
查看sjoonec的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-29 09:53
已解決!兄弟多謝指點迷津,于您許只是舉手之勞,于鄙人卻無以言辭。就是CQM。