低壓控制系統,控制電路電壓DC24V。元器件有電流表2個,制臭氧機兩個,臭氧濃度分析儀1個,臭氧濃度檢測儀1個。這4個表檢測作用,超標、過流報警,報警都是并聯的。現在遇到的問題是,1小型繼電器在沒有通電情況下繼電器的指示燈微亮/2,臭氧機通上電源后雙色燈的蜂鳴器有低微的蜂鳴聲。這是不是串流的顯現?是的話怎么解決呢?
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3999(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-12-23
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-25 22:55
你可以把小繼電器的13/14端子接線對換接試試,我自己有遇到機臺沒有接地,也出現小繼電器指示燈微亮,你可以參考看看