低壓控制系統,控制電路電壓DC24V。元器件有電流表2個,制臭氧機兩個,臭氧濃度分析儀1個,臭氧濃度檢測儀1個。這4個表檢測作用,超標、過流報警,報警都是并聯的,F(xiàn)在遇到的問題是,1小型繼電器在沒有通電情況下繼電器的指示燈微亮/2,臭氧機通上電源后雙色燈的蜂鳴器有低微的蜂鳴聲。這是不是串流的顯現?是的話怎么解決呢?
daihdn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 231 點
下載積分: 602 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-12-10
查看daihdn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-25 21:01
1小型繼電器在沒有通電情況下繼電器的指示燈微亮; 沒有通電時指示燈會亮,會不會是有感應電壓或是反向電壓,用萬用表量一下線圈正負兩端的電壓。
/2,臭氧機通上電源后雙色燈的蜂鳴器有低微的鳴聲;這個現象是正常還是不正常,因為沒有見個這種機器,是不是DC24V電源供應的電壓不夠,