最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-22 22:12
舊的壞了換個新的NTP(新拓)步進驅動器,一通電時PU燈就亮了,所以電機動不了。旁邊同樣型號的驅動器,一般是上電時PU燈不亮,步進電機運行時才PU燈才亮。用旁邊的驅動器試一下負載電機又可以,線路檢查也正常,不知道新驅動器哪里有問題?因為備品剛用完了來不及買,所以向各位路過大神求問,這驅動器出什么問題了?
huanglunmou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 103 點
下載積分: 474 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2017-03-06
查看huanglunmou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-22 22:56
檢測PU信號線是否短路,看看上位機的PU信號是否在輸出狀態;可以用另一個驅動器接到此路檢查是否是一樣的結果,若是一樣,是上位機的原因,否則是驅動器的問題。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!