gary_gjf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-05-06
最后登錄: 2020-08-12
查看gary_gjf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-21 23:37
客戶現場的電壓是380V,60HZ,但給配的電機都是380V,50HZ的,貌似用變頻器不行,頻率降下去了,同時電壓也降了,有沒有其他高科技設備,改變頻率,不變電壓。
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-22 00:43
引用
引用樓主gary_gjf于2015-09-21 23:37發表的 頻率60HZ,變50HZ 電壓不變 :
客戶現場的電壓是380V,60HZ,但給配的電機都是380V,50HZ的,貌似用變頻器不行,頻率降下去了,同時電壓也降了,有沒有其他高科技設備,改變頻率,不變電壓。

您世說變頻器的輸出嗎?變頻器輸入380V-50/60HZ都共用.如果是變頻器輸出對映電機的參數在機械廠內就要設定好了
您的問題是在於整套機器有變頻器跟沒變頻器驅動電機的速差嗎?還是其他的380V對應50HZ一個380v對應60HZ當然不一樣 你把60HZ對應380v調成50hz對應當然會不足380v

感覺您的問題不在這因該是力距差異給您參考,抱歉我打的是繁體
樓主留言:
感謝您回復,我們把客戶的頻率搞錯了,目前看來裝變頻器是不行的,60HZ的話,轉速都提高了,設備性能會改變
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-22 02:16
引用
引用第3樓jonny_jean于2015-09-22 00:43發表的  :

如果機構不多電機的話!加裝變頻器可以的或是如機構電機多的話改減速機比值或改電機的極數就可以皮帶輪比值較快, 以四極電機50跟60HZ約差300轉很好調整到你要的速度
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-25 19:41
引用
引用第13樓fubin739于2015-09-22 18:16發表的  :
用變頻器是沒有問題的,變頻器通常電壓范圍比較寬,供電頻率基本都是50,60Hz通用,對你輸出端是沒影響的,這就跟你220v的單相電源可以通過變頻變成380的三相電源,直流可以變交流,和電源是沒關系的。

變頻器可以輸出可以變相加升壓嗎?
樓主問題很簡單的!機構已經裝上380V/50HZ的電機(沒裝變頻器),到客戶端380V/60HZ電源後超過本身機構速度工藝不行.裝當地變頻器輸出v/f對應380v/60HZ調到50HZ電壓不足
370VAC所以只要加裝當地變頻器把V/F調整到380v/50HZ輸出就可以搞定.
[ 此帖被jonny_jean在2015-09-25 19:51重新編輯 ]