[attachment=139465]  [attachment=139464]  我打算在我的設備上安裝個再生制動選件MR-RB032,我的三菱伺服器是MR-J2S-40A,我把圖片發上來,告訴我線如何接,謝了各位!
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-10-23
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-14 13:54
外置再生制動選件的P和C與伺服P和C連接.設置P0的參數第二位應設為二,就是指020X。
樓主留言:
朋友,我的連線還有設置就是和你說的一樣,但是還報RL30