工控交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 166 點
下載積分: 429 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-11-18
最后登錄: 2024-03-03
查看工控交流的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-12 09:19
一臺普羅非斯帶20個從站,現在報錯收到的信號幀錯誤,哪里設置有問題嗎
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-12 18:28
如果距離遠,用DP線比較好,一端接地切忌2端接地,兩端要接終端電阻。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-15 12:30
兩端都接。