樓主  發表于: 2015-09-11 08:53
昨天控制機臺加熱(功率12KW)的接觸器和空氣開關,及兩者之間的16平方毫米線都起明火了,均已更換修復。向主管匯報說是接觸器頻繁吸合斷開導致接觸器接線螺絲松動,從而電阻過大引起發熱起火。各位大師,小弟這樣分析有沒有問題?還請高人指點一二,不勝感激!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shaoxiao1357) PS:鐵軌螺絲還得定時擰 ..
    fangzhihua
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 152 個
    工控威望: 2901 點
    下載積分: 7284 分
    在線時間: 333(小時)
    注冊時間: 2013-11-20
    最后登錄: 2024-02-28
    查看fangzhihua的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-09-23 13:20
    1、接觸器接線螺絲松動,導致發熱嚴重而引起起火事故,有一定道理。
    2、建議配電房配備二氧化碳滅火器。采用干粉滅火,不能降溫。當停下時有可能重新燒起來,我遇到過此類事情。