a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-04 21:05
一臺伺服用PLSY發脈沖,脈沖個數不變,改變速度,但走的距離變短了。怎么處理?怎么搞
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-05 07:27
伺服只對脈沖的個數和脈沖的頻率“敏感”,脈沖的個數決定運行的長度,脈沖的頻率決定速度。你說的情況似乎頻率高時有丟脈沖的狀況,重點檢查線路和干擾的情況。