人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-04 20:57
用三菱FX3U系列的PLC控制的非標自動化設備,緊急開關應該怎么設計?

之前的想法是:直接用接觸器控制電路的總電源線路,緊急開關按下時就會切斷電路

但是這樣的話,安全性不夠

請問有什么好用的緊急開關的設計方案嗎?
wenzai981
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 98 點
下載積分: 533 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-01-08
最后登錄: 2019-12-06
查看wenzai981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 13:09
引用
引用第11樓人工的智能于2015-10-05 11:22發表的  :
我之前見過一種設計:當按下緊急開關時,設備的動作全部停止且保持住,并沒有斷電。當拔出緊急開關時,各個軸開始重新復位找原點。

請問有人了解這種設計嗎?



如果機器剛啟動的時候就是從找原點開始的話,你可以在機器啟動控制程序上加一個常閉緊急停止開關,這樣拔出緊急停止開關的時候再按一下啟動開關不就是和重新啟動一樣了嗎,而且不斷電。其實主要是要看程序是怎么編的,先把程序的內容理解透了再追加和修改。根據實際程序去修改,去測試才是最安全的。
緣者聚