zjx559
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 155 點
下載積分: 724 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2015-12-26
查看zjx559的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-04 18:02
PLCj晶體管型的能帶小型繼電器嗎?耐壓上有無問題?
繼電器線圈有反電動勢,不肢擊穿PLC吧
晶體管的用途多吧
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-30
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-26 18:10
要加續流二極管,防止繼電器線圈斷開時的反向感應電壓擊穿損壞端口。有些小型繼電器線圈上已并聯了續流二極管。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-30
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-27 11:19
輸出是雙向的是晶閘管輸出方式,只能用于交流負載,不能用于直流負載。對于交流負載應采用并聯RC串聯吸收回路,用于消除感應電壓。續流二極管是要求與負載并聯的。PLC內部的不一定是續流二極管。