小弟新手,求指導,F(xiàn)在問題是這樣的:
原有一臺設備,是電機反饋回來的編碼器信號給PLC,現在的設備不需要拖電機
我需要模擬一個差分編碼器信號給PLC,我用置位復位的方式,模擬了90度相位的輸出
用的是10ms的計數,X2是停止,X3是正傳
請問這樣可以嗎?X4反轉,反轉是Y1早Y0,可以這樣寫嗎?
假如我需要在正轉過程中插一個高速信號過來,以2倍頻的形式脈沖輸出,請問咋做(用1ms計數?)
電工新手
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 94 點
下載積分: 565 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-09-01
最后登錄: 2015-11-16
查看電工新手的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-01 22:51