adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-11-13
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-16 21:30
可以直接在三菱觸摸屏上設定輸入值的輸入范圍嗎?如可以,怎么設定?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5323(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-15
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-18 14:46
我比較能理解樓主的意思

想要達到此功能,在PLC里設置

上限D(zhuǎn)0,下限D(zhuǎn)2,數值D1

PLC編程,如果D1大于上限,就輸出讓D1=D0
反之,如果D1小于下限,就輸出讓D1=D2

這樣就在觸摸屏里有上限,下限,數值輸入,當然上下限一般放在特定的后臺畫面里。

不知這樣可能幫助樓主?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adidas) 優秀文章!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水